0531
かとうHSPと三菱シーケンサ4解決


かとう

リンク

2022/5/31(Tue) 17:12:38|NO.96523

HSPを使って三菱のシーケンサとTCP/IP通信を
行っている方  いませんか?



この記事に返信する


とおりすがり

リンク

2022/5/31(Tue) 18:42:41|NO.96525

この聞き方では対象が限定されすぎていて回答を得られにくいでしょう。
HSPを使って何をしたいのか、どのようなことがわからないのかなどもう少し具体的に質問すると回答があるかもしれません。



inovia

リンク

2022/5/31(Tue) 19:13:48|NO.96526

私は、お仕事で製造業向けソリューションの製品開発を担当しております。
PLCは隣の島の方が担当していて、なんとなく知ってるレベルの人間です。
(三菱電機、オムロン、富士電機、安川電機 etc...)

三菱のシーケンサをHSPで制御したいという話なのかなと思いました。
こういうPLC制御で標準サポートしている言語は、独自言語、C言語、Python、C#、VB.NET が中心であり、HSPでの制御実績は聞いたことないですね…

三菱製PLCでC#やVB.NETを使って制御している例があり、みたところTCP/IPで制御しているだけのようでした。
https://kt2525family.com/cmelsecteletester/
https://momomo-97.com/communicate-with-mitsubishi-plc-using-vb-net-mc-protocol/

ですので、HSP内蔵のhspsockプラグインを使用して制御は可能と思います。



かとう

リンク

2022/6/1(Wed) 09:20:16|NO.96532

ありがとうございます
早速拝見させていただきます



f(休日満喫)

リンク

2022/6/4(Sat) 15:37:27|NO.96557

…3EフレームならHSPで使ってるが、自作のソケット通信DLLとセットだな。